查看     | 回复 25 解答有关暖炉/空调/热水罐/中央加湿器/煤气管道的相关问题

newdirection

newdirection
| 只看楼主
许多客户存在一些疑问或问题关于家庭冷暖器/加湿器/热水罐/煤气管道方面,可以随时咨询和解答(专业多年从事该行业)以方便客户了解相关知识

newdirection 最后编辑于 2018-01-28 18:01:04

回复 引用 收藏 举报
+1
(1)

论坛热帖

newdirection

newdirection
| 只看楼主 |
     2 楼
家庭冷暖空调方面,主要包括暖炉,空调,中央加湿器,换新风装置HRV(ERV),各种空气质量净化产品(电子、机械的高效净化产品,紫外线UV灯)以及各种热水器(water tank/tankless),各种煤气管道(gas stove ,Dryer,BBQ,swimming pool heater)

优家网RenoCompass.

优家网RenoCompass.
     3 楼

newdirection

newdirection
| 只看楼主
     4 楼
关于中央加湿器,首选有着五十年以上历史专业生产厂家的美国知名品牌aprilaire.
aprilaire 有400-800系列适用于不同面积的房子,400型Drainless 17 GL bypass 比较适合于2500尺以下,500型12GL bypass 适合于2000以下,600型17GL bypass 适合于2000-3000尺;700型fan power 适用于3000-4500尺;800型steam humidifier 适合于1000-6200尺,aprilaire 产品质量稳定,深受市场好评。同时,维修各品牌中央加湿器。

newdirection 最后编辑于 2018-01-31 08:48:30

newdirection

newdirection
| 只看楼主 |
     5 楼
为入住新屋的客户提供一条龙的服务,安装中央空调,中央加湿器,除湿器,新风系统(HRV,ERV),软水机,各种热水器,各种煤气管道(煤气灶,BBQ,fireplace,Dryer),洗碗机,冰箱水管等

newdirection

newdirection
| 只看楼主
     6 楼
在论坛中许多客户新换的暖炉,频繁启动,首先是暖炉的选型不对,其次,要选择型号高一些,更安静,市场反馈好的品牌,最好选择two stage 以上的ECM 系列,下面是北美消费者评估报告关于暖炉:



newdirection 最后编辑于 2018-01-28 17:42:39

djscccc

djscccc
|
     7 楼
我想问一下暖炉正常情况下是不是在室温低于设定温度才自动启动,然后到达设定温度就自动待机呢?

newdirection

newdirection
| 只看楼主 |
     8 楼
是这样

newdirection

newdirection
| 只看楼主 |
     9 楼
在目前市场上所有品牌和所有种类的中央加湿器中,加湿效果最佳,质量最稳定,用户反馈最满意的,应属是Aprilaire 800 steam humidifier 蒸汽中央加湿器,这款适用于任何大小面积的房子

fireman123

fireman123
     10 楼
我想问一下, 暖气打不着火是什么问题  谢谢

newdirection

newdirection
| 只看楼主 |
     11 楼
通常是点火装置坏了或暖气的压差开关感应不对,控制板没有传输给点火装置信号

newdirection

newdirection
| 只看楼主 |
     12 楼
暖炉运行想节能,可将温控器设定program,,白天温度设定正常,夜里睡觉设定比白天低两度,若白天家里无人可以设定与晚上睡觉时一样的温度。

Angelazhai

Angelazhai
|
     13 楼
前天家里暖气的thermally protected坏了,那个黑色的风扇马达,今天刚换了个新的. 一切运转顺利。但发现暖气机制热暖气的频率比以前少了,风量没以前的大,而且房间热不起来,以前不这样。现在设置到80或90度,显示的实际温度却都徘徊在65度70都上不去,是不是还有什么零件坏了?还是被修理动手脚了?请求帮助,







把9言欢

把9言欢
|
     14 楼
您好!我家䁔气机天气冷(零下十几度)的时候,晚上启动频烦,而且一响至少两个小时,感觉今年的噪音比去年大很多,房间里吹出来的气听着声音很大,用手摸有气冲击手的感觉,过虑网换完也是。白天机子还好不怎么启动,温度高于0度一整天基本只启动一次,。设定温度22度自动档。机子比较老的,温控器也是老的。这种情况正常吗?问下要不要做什么维修检查或保养?

newdirection

newdirection
| 只看楼主 |
     15 楼
暖炉更换小马达后,工作依然有问题可能是压差开关或flame sensor/limit switch 哪里感应问题,需检修