我的版块:
您尚未登录,请登录后查看已收藏版块
站务 | 帮助  

首页 > 论坛首页 > 房产置业 > 房产杂谈 > 居家装饰 > 帖子正文

新 帖 回 复
查看     | 回复 10 冬季Furance故障自检

POM_Mechanical

POM_Mechanical
| 只看楼主 |
加拿大冬天最怕什么,Furance突然罢工……

碰到Furance故障的朋友先不要着急,做几个基本的排查先看看是否可以恢复工作。再决定是否找合格的师傅上门检查维修。

1、空调过滤网: 每年至少更换2次滤网,因为过脏的滤网会导致回风阻力增大,Heat Exchanger温度过高导致机器过热保护自动停机。

2、室内空调回风口: 不要遮挡或者额外增加过滤网,因为室内回风和正风系统的流量是配套的,如果回风不足同样导致过热保护。

3、排水: 按时检查Furance排水是否堵塞或者有漏水的情况,Condensation Drainage Clog会导致机器漏水,损坏设备及房间地板等。同时如果堵塞严重会导致Condensation Water回流到Condensation Tray,水满后会溢出滴到Heat Exchanger上,长时间导致HE锈蚀开裂,Furance会因此报废。

4、排气: 每年检查排气是否有泄漏的地方。

5、 Blower: 有些朋友碰到的情况是Blower不运转,没有热风送风。这时候关闭供热系统,只开启Fan On,如果Blower能正常启动,说明是燃烧室或者其他地方有故障,需一步一步排查。

如果需要燃气师傅上门服务,切记一定要找合法持有拍照的燃气师傅,同时需询问及查询师傅是否有WSIB。否则一但发生事故或者隐患,保险公司将不予理赔。同时如果没有WSIB,工作人员在施工过程中受伤,将由房屋的Owner承担后果。

回复 引用 收藏 举报
+1
(1)

论坛热帖

POM_Mechanical

POM_Mechanical
| 只看楼主 |
     2 楼
在暖气不工作的时候,可以取下前盖,快速检查下是否有水渍或者锈渍,可以快速检查漏水点

POM_Mechanical

POM_Mechanical
| 只看楼主 |
     3 楼

POM_Mechanical

POM_Mechanical
| 只看楼主 |
     4 楼
很重要的一件事,每个Furance还有Hot Water Tank附近都会有独立的煤气控制开关,要知道自己家的开关位置,一旦有泄漏发生或者其他情况,第一时间可以迅速关闭阀门。

POM_Mechanical

POM_Mechanical
| 只看楼主 |
     5 楼
家里有天然气壁炉的,在夏天到来的时候,不需要关闭Pilot火源,一个夏天下来不会浪费几块钱的天然气费。但是可以通过温度来保持壁炉里不会有太多的虫,同时Pilot也不会因为灰尘和虫网而导致第二年无法点燃的困扰

POM_Mechanical

POM_Mechanical
| 只看楼主 |
     6 楼
安省的Building Code规定进气和排气的室外离地高度不得低于1英尺,建议高度450MM,防止大雪覆盖堵塞排气口,造成危险。尽管如此,遭遇大雪的时候也要经常自己检查下Exhaust的周边情况,可以自己动手清理下堆积的雪,防止出现意外和损坏设备

POM_Mechanical

POM_Mechanical
| 只看楼主 |
     7 楼
最近天气寒冷,室外Exhaust排气会含有大量湿气,出口位置会出现冰柱,要注意及时清理防止排气不畅