我的版块:
您尚未登录,请登录后查看已收藏版块
站务 | 帮助  

首页 > 论坛首页 > 房产置业 > 房产杂谈 > 居家装饰 > 帖子正文

新 帖 回 复
查看     | 回复 5 地下室装修,业主应该注意的事(四)水

dupro

dupro
| 只看楼主
当我们需要在地下室安装卫生间,吧台或是厨房时,就会涉及到供水及下水管道安装。一般我们的地下室都会有预先铺设好的三件套卫生间的下水管道,包括洗手台,马桶及淋浴间,如下图所示。





如果我们不需要改动这些管道的位置,直接根据现有布局建造卫生间,成本会减少很多。
如果改变位置,就需要挖开水泥地面,改变下水管道,然后回填。这个过程涉及不少人工,同时对师傅在管道安装技术有更多要求,需要符合code,成本也会跟着上去。

在加拿大,水暖安装需要持照(licensed)plumber进行操作,最后还需要专业人士检查(plumbing inspection),当然这会带来一笔不小的开支,所以现在大部分华人施工团队都是师傅们自己安装。 这里面就存在一定的风险,因为plumbing的操作非常需要对plumbing系统以及code有所了解,它并不是简单的把一些管道改到需要的位置这么简单。

错误的管道安装,会产生漏水,管道噪音,异常臭味,下水缓慢等问题,而在装修完毕后再去检查解决这些问题会相当困难。

这里,我们给大家列出一些常见的错误,让业主了解可能面临的风险及一些正规code要求的操作。


1. 供水及下水管道没有安装nail guard

当有供水管或下水管穿过stud的时候,如果距离边缘少于1 1/4″的时候,需要在stud上安装nail guard, 防止drywall screw或钉子钉入穿破管道。




2. Sanitary Tee和Sanitary wye的错误用法

Sanitary Tee和sanitary wye是安装下水管道常见且相似的两个接口,很多做了很多年..

更多内容请看这里

https://www.dupro.ca/articles/basement/basement-reno-issue-plumbing

dupro 最后编辑于 2021-01-04 16:34:52

回复 引用 收藏 举报
+1
(3)

论坛热帖

Andyyaow

Andyyaow
|
     2 楼
谢谢分享。你是plumber吗?

明光

明光
|
     3 楼
谢谢分享,同问

忘了账号

忘了账号
|
     4 楼
你好,请问水龙头关水时你水管会嘭嘭声,请问如何解决?谢谢

skytoland

skytoland
     5 楼
马克