我的版块:
您尚未登录,请登录后查看已收藏版块
站务 | 帮助  

首页 > 论坛首页 > 房产置业 > 房产杂谈 > 帖子正文

新 帖 回 复
查看     | 回复 38 Furnace 的工作原理和常见问题的维修,维护
本主题由 管理员 约克管家 于 2018/1/19 20:04:02 执行 设置精华/取消 操作

john_yang

john_yang
| 只看楼主
这几天看见大家Furnace 坏的人好几个,我来开个贴,跟大家讲讲暖炉这个东西到底怎么弄。

我比较忙,所以一次可能写不完,分几天更新吧。

还有我不是冷暖专业的,这些都是我自学和积累的经验,要是哪里讲的不对,专业冷暖可以补充一下。

要合理的维修和维护一台机器,首先,要知道它的工作原理。

这个youtube video, 挺好的。大家可以看一下。

https://www.youtube.com/watch?v=zaT-gcEYpvs

几点重要的,这边复述一下,暖炉里面有两套空气循环系统。

1. 排风系统。
排风系统就是把天然气燃烧的废弃,排出屋子。这里面主要动力要排风马达。英文叫Inducer motor, 就是下面这个东西。这一步至关重要,因为天然气燃烧会产生CO,有毒的,会死人的。所以暖炉工作第一步,就是打开inducer motor 排风,把废气吹过热气管道,排出房子。






2. 热循环系统

这个就是屋子里面冷气被吸入进气口,然后热气被吹出每个房间的出气口。这里东西靠的是鼓风机。鼓风机一般在暖炉的最下方,就是个大功率电吹风。它把冷气吹过热交换机,冷气变成了热气,然后送入每个房间。

鼓风机,是这样子的。



然后热交换器是在暖炉出风口风管理面的。大概长这样。



heat exchanger 是空心的,燃烧后热的废气从管道中间通过,管道是烫的,然后鼓风机把房子里面的空气从管道外面吹过,这样管道外部的空气就热了,可以被送入各个房间。所以如果heat exchanger 破裂,废气就会进入房间,然后就可能一氧化碳中毒。所以heat exchanger 大家自己DIY的就千万不要碰。

Furnace 其实涉及的面挺广的,有水,电,天然气和机械。这里面有几个宗旨大家DIY的注意一下。

- 任何设计天然气的,不要碰。家里必须要有CO的警报器。
- 千万不要自己动手去修热交换器,那个要是密封不好,会死人的。出钱叫专业的做吧。
- 任何排风系统(排废气系统)的漏风都必须非常重视,因为这个也是要死人的。

所以Furnace 是一个比较复杂和危险的设备。下面让我们来了解一下这个设备的工作流程。

在暖炉打开后,机器会执行一下的操作流程,暖炉主板设计都很聪明,每一步都会自动检测,如果有任何的不对,机器就不会启动,或者天然气就会被切断,阻止燃烧。

1. 启动排风马达。这个上面已经提过了,排风必须保证,不然废气排不出去,要死人。

2. 设备有压力开关,不同的机器压力开关放置的位置不同,设施压力也不同,但是一般总有一个压力开关是测试,排风马达是否已经启动了。压力开关顾名思义就是当压力达到一定额度的时候,才会打开或者闭合的开关,排风马达打开后,风会吹出去,形成负压力,这样压力开关就闭合了,形成通路,机器才会做下一部。

3. 启动点火装置。一般暖炉里面那个橘黄色,亮亮的东西就是点火器。有一些是用电流点火的就跟BBQ差不多。

4. 打开天然气开关。

5. 天然气点到火了,开始燃烧。几秒钟后,暖炉有一个测试点火的flame senor, 这个东西专门测点火失败的。如果程序执行是点火了,但是火苗不能被测试到,那么为了不让天然气泄漏,暖炉会自动切断天然气。关闭。这里需要讲到一点,年头久的flame senor 因为积碳的原因,可能不敏感了,需要清理,其实很简单,把他拆下来,用厨房的厚纸巾,轻轻擦一下就好了。

6. 燃烧后过了几十秒,暖炉还有一个温度测试,这个其实是双保险,如果天然气开了,点火了,暖炉是不是应该热,如果没有达到设计温度,说明还是有地方有问题,或者根本就没烧,或者不完全燃烧。总之天然气泄漏是绝对不允许的,所以暖炉还是会果断的切气,停工。

7. 温度测试,包括低温测试。高温测试。反正大家正真去理解的话,就是厂家真的尽其所能的不让你死。。。


好了,暖炉启动流程基本讲解完毕,挨下来要讲如何trouble shooting.


john_yang 最后编辑于 2018-01-19 16:57:44

回复 引用 收藏 举报
+1
(12)

论坛热帖

john_yang

john_yang
| 只看楼主
     2 楼
一楼讲解了暖炉的基本知识。大家可以了解到暖炉其实是一个有复杂流程,带自我检测的设备。

当这种设备遇到问题的时候,机器如何和人交流,告诉用户或者技师,什么地方坏了呢。

Error Code.




就是通过,故障灯的方法。大家可以看一看家里暖炉,护板的背面,一般都有设备故障灯的解析。

绿色什么意思,黄色什么意思,红色什么意思。红色闪几下什么意思,等等。

暖炉故障总体上有以下几点。我可以大致跟大家讲解一下。

点火故障 ignition error, lock out, etc.
这个顾名思义就是火点不起来。需要注意的是,火点不起来,跟火点好了,但是测火,测不出,是不一样的。
暖炉一般会循环3次,努力点火,要是点不起来,机器就lock down, 关闭了。因为怕漏气啊,那个会死人的。
维修的方法比较简单,要是看暖炉,点不到明火,那就把点火器换了。重新装一个。点火器一般是开机后那个明亮的橘黄色的东西。如下图。






测火故障 Flame Sensor Error
有时候暖炉年头久了,Flame Sensor 积碳严重,火就测不出了。这个时候,机器不知道其实火已经点好了,机器以为没有火,所以果断切气关机。怕把用户害死了。

这种维修很容易,上面其实已经说了,把flame sensor 拆下来,用厨房的厚纸巾擦一下就可以了。完好如初啊。
flame sensor 长这样。




暖炉不能达到设计温度

这个呢其实有很多原因,可能是点火不好,老是点不起来,最后终于点起来了,但是太迟了。没有在预定时间里达到标准温度。或者压力开关老是开开关关,天然气一直被切断,也会导致不能持续燃烧,从而不能达到设计温度。这个需要好好的观察和分析,才能找到根源。

暖炉温度过高
这种是比较危险的,因为机器已经告诉你,温度过高了。调试的时候,不要太勤劳,无比给机器足够的冷却时间。不让容易坏。而且容易出事故。最普遍的问题可能是风管堵了,热散不出去,所以温度过高。笔者没有亲身经历过这个。所以也不能帮大家太多。这种code 要小心。如果heat exchanger broke, 里面的燃烧废气流出来,理论上也是可以导致机器过热的。家里一定要每层都有CO detector. 不然会死人。

压力故障(过高压,或者过低压):这个跟压力开关有关。一般很有可能是排水引起的。

压力故障是比较或者最麻烦的故障,简单的讲,暖炉需要空气的定向流动,把废气排出去,这样才能确保没有一氧化碳中毒事故。这个机器怎么知道,管道内,风动的力度呢?就靠机器这几个压力开关了。一般是负压力开关。当出气形成一定负压力的时候,电路才会闭合,这样电路才通,下一步机器才能启动。

压力开关断开,一般不是压力开关的问题。是机器内部,或者管道内部,或者排水的问题。

最简单的,是排水管堵住或者冻住了。水积到机器inducer motor 里面,马达带水运转,动能不够,不能形成足够的排风,就没有足够的负压。这样压力开关就关闭了。最简单,最恶心的维修方法是怕机器的排水管,拔下来,对嘴吹一下,千万不要吸,那个水很脏很脏的,而且有一根管子是接下水道的。能恶心死你。如果是水管堵住了,橡皮管一

拔,水肯定到处都是,所以其实还比较好认。那个inducer motor 如果进水,是在机器启动的时候或者停下来的时候,可以听得见的。听听就知道了,要是进水了,那拆马达吧,把水到出来,马达设计是可以带水运转的,所以不会一次就坏,但是需要找到进水的原因,无非也就是看看是不是哪里堵住了。冷凝水排不出去。



管道内部,可以参见前面管道堵塞。这种不太常见。如果发现或者怀疑是heat exchanger 坏了,或者漏气,千万别修了,换机器吧。命重要。



基本常见的也就这几点,这些是我自己积累的经验。供大家学习学习。



挨下来么问题来了,大家分析出来哪个零件坏掉了。哪里去买?



这些不是做广告。笔者也就说说自己是哪里买的。见下楼。

john_yang 最后编辑于 2018-01-19 17:35:33

john_yang

john_yang
| 只看楼主
     3 楼
大家务必注意,买零件之前。

先要找到自家暖炉的型号,到网上找到这个暖炉的part manual.

这个太重要,加拿大设备,零件手册非常详细,每个零件都有编号,有了这个编号。买起来才安心。

外面很多华人修暖炉的,真心没有自己弄考究,他们是truck 里面有什么,就给你安什么,能转起来就好。收钱,走人,他不管你死活的。

笔者是一个很细心,很聪明的人,几次之后,我算看穿了。根本就是没有公德心。还是我自己来吧。最后就逼出来了。做事就怕认真。

So here is the point, you must get the Parts Manual of your Furnace.

然后么,我一般是在 https://www.repairclinic.com/ 这边买的。他家买错零件还能退。美国网站所以寄的慢点,但是你可以稍微多出几块钱,rush order/post, 也还好。

最后么,强烈建议大家在每年10月初的时候,暖炉试车半小时。开一下,看看行不行,让它转个半小时,看看会不会有error code. 没事的话,基本上一冬天就安心了。

谢谢大家。

.END

john_yang 最后编辑于 2018-01-19 17:42:07

john_yang

john_yang
| 只看楼主
     4 楼
占楼

flythewind

flythewind
     5 楼
跟贴问个问题,
有时候家里突然没有热水,水变成温凉,
过了2-3个小时后又自动恢复,这是咋回事?
(这个月发生两次了)

john_yang

john_yang
| 只看楼主
     6 楼
是不是突然断气了?

pwqwin

pwqwin
     7 楼
谢谢分享

我爱涮火锅

我爱涮火锅
|
     8 楼
原帖由 flythewind 于 2018/1/15 10:58:22 发表
跟贴问个问题,有时候家里突然没有热水,水变成温凉,过了2-3个小时后又自动恢复,这是......
可能diptube坏了

小白纯棉羊

小白纯棉羊
|
     9 楼
谢啦

gaosss

gaosss
|
     10 楼
为什么不能加一个检测到co自动关机的功能,既然co这么危险

ICELY

ICELY
|
     11 楼
flythewind 发表在5楼
跟贴问个问题,
有时候家里突然没有热水,水变成温凉,
过了2-3个小时后又自动恢复,这是咋回事?...
如果是在大量用熱水後 比如洗澡 出現這個問題 有可能是熱水的爐太小了 熱水被用差不多了 然後需要時間加熱

大稀饭

大稀饭
     12 楼
希望论坛里多一些这样的干货和经验分享,别天天一群人过节一样在那唱空唱多

yixiaop26

yixiaop26
     13 楼
原帖由 gaosss 于 2018/1/15 13:18:40 发表
为什么不能加一个检测到co自动关机的功能,既然co这么危险......
那个co 必须不能是在furnace 附近 要不太敏感 , co detector 在房子的其他地方,那检测到要把数据 发回furnace ,  就又需要一套安全的通讯 设备。 可能需要连网什么。

mtlu2

mtlu2
|
     14 楼
好像没有天然气管道紧急开关。要是漏气住户都没办法

VVdemajia

VVdemajia
|
     15 楼
Mark
  返回列表 123下一页  到第 确定
新 帖 回 复
标题
    
禁用 URL 识别
禁用表情
禁用 Discuz!NT 代码
使用个人签名
Processed in 125.0125ms; querycount:7